充气芯模
橡胶止水带
充气芯模浇筑箱梁对于张拉采用逐级加压
时间:2014-09-09 关注:
充气芯模浇筑箱梁对于张拉采用逐级加压的方法进行,当张拉达到设计控制应力(100%δcon)时,继续供油维持张拉力不变,持荷5分钟,同时在两端分别测量实际伸长量,比较是否与计算值相符。计算伸长量和实测伸长量误差应在±6%以内,当实测值与计算值不符合要求时,应及时查明原因,上报监理,调整计算伸长量再进行张拉。张拉过程中如有滑丝、断丝、伸长量不够的情况发生,则需分析原因并处理后重新张拉。在张拉过程中发生滑丝现象,可能由于以下原因:可能在张拉时锚具锥孔与夹片之间有杂物。
钢绞线上有油污、锚垫板喇叭口内有混凝土和其它杂物。锚固效率系数小于要求值。钢绞线可能有负公差及受力性能不符合设计要求。初应力小,可能钢束中钢绞线受力不均,引起钢绞线收缩变形。 切割锚头钢绞线时留得太短,,或未采取降温措施。长束张拉,伸长量大,油顶行程小,多次张拉锚固,引起钢束变形。塞片、锚具的硬度不够。张拉过程中断丝现象一般有以下原因:(钢束在孔道内部弯曲,张拉时部分受力大于钢绞线的破坏力。钢绞线本身质量有问题。油顶未经标定,张拉力不准确。
钢束张拉如发现伸长量不足或过大,也应及时分析原因,一般是管道布置不准,增大孔道摩阻,应力损失大,有时也有可能设计计算使用的钢绞线的弹模值与实际使用的弹模值不相同。总之,在张拉过程中如发现滑丝、断丝、伸长量不够等情况后要及时查明原因,报告监理采取相应的措施后方可进行下一步施工。