充气芯模浇筑张拉时砼强度需要达到设计的85%

时间:2015-04-24 关注:

根据设计要求,充气芯模浇筑张拉时砼强度需要达到设计强度的85%以上且龄期不小于7天。但由于工期非常紧迫,从目前的进度形势来看张拉需要在砼浇筑4天后就进行张拉,为了使砼在4能够满足强度及弹性模量要求,我项目部采取如下措施: 采用高标号水泥; 采用高性能减水剂; 优化试验配合比; 对现场结构物进行保温保湿养护。 预应力体系 本桥梁体设纵竖两向预应力。纵向预应力筋:采用16-Φ119-Φ15及22-Φ15钢绞线,15-115-19及15-22型锚具;竖向预应力筋:采用Φ32精扎螺纹钢,32型锚具。

双向预应力的张拉顺序为先纵向后竖向;竖向预应力筋逐根张拉到位,支承点与充气芯模隔7反复张拉两次。 穿束 纵竖向预应力筋穿束前用通孔器疏通预应力管道,并用压缩空气或高压水清除管道内杂质,纵向预应力筋穿束时先将导线穿过孔道与预应力筋束连接在一起,由卷扬机牵引穿束;竖向预应力筋采用人工穿束。穿束后检查预应力筋外露情况,保证两端外露长度基本相同,满足张拉要求,然后安装锚具千斤顶。 张拉 本桥纵向预应力筋采用φ15高强度低松弛钢绞线。