桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
- XF60/80桥梁伸缩缝
- D120/160桥梁伸缩缝
- 模数式桥梁伸缩缝
- 板式桥梁橡胶伸缩缝
- 毛勒桥梁伸缩缝
- 多组式桥梁伸缩缝
- hxz-40a/60a桥梁伸缩缝
- gqf-c40/60/80桥梁伸缩缝
- D40/60/80桥梁伸缩缝
- 桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
混凝土施工缝的留设及如何预防和问题处理
时间:2013-08-01 关注:
当前,大多数的修建可以说都离不开混凝土。而现浇混凝土在施工浇筑过程中施工缝简直可以说是每个混凝土工程都要遇到的疑问。施工缝的留设办法、施工缝的质量、方位直接影响整个修建布局的质量与安全,因而有必要严厉控制施工缝的质量。联系现行施工标准及笔者平常描绘和现场效劳的一些经历,就施工缝的疑问作些讨论。
因为描绘、施工技能和施工组织上的缘由,不能接连将布局全体浇筑完结,并且间歇时刻超越混凝土运送和浇筑答应的接连时刻,先后浇筑的混凝土联系面就称为施工缝。
1 施工缝在施工过程中呈现疑问的品种及发生缘由
从以往触摸的一些工程中,因为施工缝而引发的施工质量疑问首要有两大类:一是施工缝方位留设不妥;二是施工时对施工缝的处置不妥。
1.1 施工缝方位留设不妥
施工缝留设时没有依照标准需求设置在受力较小处,例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留笔直施工缝,或许将施工缝设置在关于施工来说很不便利或很难完成的当地,例如紧贴根底梁顶设置而选用钢板止水带时,因为与梁箍筋方位发生冲突很难放置。
1.2 施工时处置不妥
这是施工缝引发的首要和较常见的施工质量疑问,导致的缘由有以下几点:
(1)混凝土面没有凿毛,残渣没有冲刷洁净,使新旧混凝土联系不牢。
(2)在支模和绑扎钢筋过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时铲除去,浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间构成夹层。
(3)浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆,上基层混凝土不能结实黏结。
(4)施工缝没有装置止水带。
(5)下料办法不妥,使骨料会集于施工缝处。
(6)混凝土墙体单薄,钢筋过密,振捣艰难,混凝土不密实。
(7)没有选用抵偿缩短混凝土,构成接茬部位发生缩短裂缝。
(8)施工缝的接缝办法选择不妥。
2 防止施工缝在施工过程中呈现疑问的办法
设置施工缝大概严厉依照标准规则,认真对待,防止方位不妥或处置欠好而引发质量事故,以确保布局安全及运用寿命,首要从以下几方面下手:
2.1 严厉控制施工缝的留设方位
施工缝的方位应设置在布局受剪力较小和便于施工的部位,且应契合下列规则:柱应留水平缝,梁、板、墙应留笔直缝。
(1)施工缝应留置在根底的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
(2)和楼板连成全体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
(3)关于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何方位。
(4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中心1/3 的范围内。
(5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
(6)楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。
(7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板外表200mm~500mm的竖壁上。
(8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备根底、多层刚架及其他杂乱布局,施工缝方位应按描绘需求留设。
(9)后浇带的方位按标准需求联系详细工程进行留设,这里不再赘述。
2.2 施工缝的办法
施工缝的接缝办法有凸凹缝、高低缝、平缝、设止水带缝等多种。别的,关于有防水需求的施工缝,依据以往的经历,发现当前常用的几种接缝办法均存在着渗漏水的危险。如选用“高低”型施工缝的最大坏处在于施工难度大,并且很难确保质量,施工缝处混凝土凿毛时,很简单将“凸”楞碰掉一有些,由此削减和缩短了水的匍匐斜度和间隔,然后发生渗漏水表象;别的凹槽中的水泥砂浆粉末难以整理洁净,使在浇筑新混凝土后,在凹槽处构成一条夹渣层而影响了新老混凝土的黏结质量,留下渗漏水的危险。而选用橡胶止水带防水,因止水带是呈柔性的,装置时难于固定,且简单在浇筑混凝土时受揉捏变形移位,然后简单构成有些渗漏水,并且橡胶止水带易老化失效,也不利于布局的持久运用。依据许多的施工实例,发现选用400mm宽、2mm厚的钢板作为施工缝处的止水带其防水效果极好。一是施工便利,将钢板止水带按需求加工成必定的长度,在施工现场装置就位后进行搭接焊即可;二是不易变形且便于固定,止水板下部可支承在对拉螺栓上,上部用钢筋点焊夹住固定在池壁两边模板支撑体系上;三是施工缝上下止水板均有200mm高,爬水斜度陡,高度也较大,具有较好的防渗漏效果。所以主张有条件的状况下仍是选用钢板止水带为宜。
详细做法:金属止水带通常用2mm~2.5mm厚的薄钢板制成,接头应满焊,不得有缝隙。固定于墙体暗柱处,常在止水带上割洞扎箍筋,封模前应补焊。BW止水条为5000mm×30mm×20mm的长条柔软固体,7d的胀大率应不大于结尾胀大率的60%,浸入水中,最大胀大倍率为150%~300%。实验证明可阻塞1.5MPa压力水的渗漏。使用BW止水条时,须将混凝土张贴面凿平,打扫洁净后,抹一层水泥浆找平压光带,使用资料自身的黏性,直接张贴于混凝土外表,接头部位钉钢钉固定。
2.3 施工缝的处置
在施工缝处持续浇筑混凝土时,应契合下列规则:
(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不该小于1.2MPa。
(2)在已硬化的混凝土外表上,应铲除水泥薄膜和松动石子以及脆弱混凝土层,并加以充沛湿润和冲刷洁净,且不得积水。即要做到:去掉乳皮,微露粗砂,外表粗糙。
(3)浇筑前,水平施工缝宜先铺上10mm~15mm厚的水泥砂浆一层,其合作比与混凝土内的砂浆成分一样。
(4)混凝土应详尽振捣密实,以确保新旧混凝土的紧密联系。
(5)防水混凝土布局描绘,其钢筋的安置和墙体厚度均应思考便利施工,易于确保施工质量。
(6)防水混凝土应接连浇筑,宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应恪守下列规则:榜首,底板、顶板不宜留施工缝,底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二,墙体不该留笔直施工缝。水平施工缝不该留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板外表不小于300mm的墙体上。当墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边际不该小于300mm。拱墙联系的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处,先拱后墙的施工缝可留在起拱线处,但有必要注意加强防水办法。缝的迎水面采纳外贴防水止水带,外涂改防水涂料和砂浆等做法。第三,接受动力效果的设备根底不该留置施工缝。
(7)高度大于2m的墙体,宜用串筒或振荡溜管下料。
3 处置施工缝在施工过程中呈现疑问的办法
3.1 呈现疑问的表象
施工缝在施工过程中呈现的疑问首要表现为以下几种表象:施工缝处混凝土骨料会集,混凝土酥松,新旧混凝土接茬显着,沿缝隙处渗漏水等。
3.2 处置疑问的办法
(1)呈现疑问较多的部位通常仍是地下有些,并且因为其通常状况下都有防水的需求,依据施工缝渗漏水状况和水压巨细,选用促凝胶浆或氰凝(丙凝)灌浆堵漏,其办法见“地下防水工程堵漏技能”。
(2)关于不渗漏水的施工缝呈现缺点后,可沿缝剔成V形槽,遇有松懈部位,须将松懈石子除掉,冲洗洁净后,用高强度等级水泥素浆打底,抹1∶2水泥砂浆找平压实。
上一篇:提高工程橡胶行业准入标准 下一篇:地下防水工程加强节点作法的控制