排水管道堵水气囊闭水试验方案

时间:2013-01-31 关注:
排水管道作闭水试验,宜从上游往下游进行分段试验,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以节约用水.排水管道闭水试验装置见下图.
(1)试验分段
试验管段应按井距分隔,长度不应大于1Km,带井试验.
(2)试验水头
试验水头应符合下列规定:
1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头从试验段管顶内壁加2m 计;
2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段游设计水头加2m 计;
3)当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口为准.
(3)、试验步骤
1)将段管道两端的口封堵,管堵如用砖砌,必须养护3-4d 达到一定强度后,再向闭水段的检查井注水.
2)试验管段灌满水后浸泡时间不小于24h,使管道充分浸透.
3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定.渗水量的观测时间不得小于30min.