箱梁由充气芯模为内模浇筑利用梁顶预应力

时间:2014-12-25 关注:

箱梁由充气芯模为内模浇筑的施工利用梁顶竖向预应力筋锚固菱形桁架,同时将底模后端锚固与已浇梁段底部,调整底模前端标高至设计位置,并调整外侧模就位。绑扎底、腹板钢筋并安装预应力管道,支立并调整内模就位,绑扎顶板钢筋并安装预应力管道后,进行梁段砼现浇施工。

待砼达到设计强度后,张拉预应力筋并压浆后,拆除模板,重复以上工序,如此循环推进,直至完成全部梁段施工。 挂篮的前移 待已浇筑梁段强度和弹性模量达到设计要求指标后,对纵向预应力筋张拉并压浆,铺设垫梁和轨道。

轨道锚固后,放松底模架前后吊带并将底模架后横梁用2个10t倒链悬挂在菱形桁架后上横梁上;拆除后吊带与底模架的联接,先放松所有后吊带再放松前吊带,用4个5t倒链牵引前支座使菱形桁架带动底模和外上侧模前移就位,然后安装底模后吊带,将底模吊起。解除外上侧模走行梁吊杆前移至预留孔,调整立模标高进入下一循环施工。

挂篮底模、侧模标高、支承点与充气芯模之间位置控制 当挂篮安装完成后,即可进行模板标高及中线调整。模板控制标高=设计标高+施工预留拱度。设计标高由设计院提供。施工预留拱度由设计院提供的理论预留拱度结合现场挂篮施压测试数值(如弹性变形值)等因素计算而得。 具体施工内容 钢筋绑扎、波纹管埋设及穿束 钢筋绑扎必须符合设计要求及有关标准的规定,表面应洁净,不得有锈皮、油漆、油渍等污垢。钢筋弯曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落或断裂等现象。钢筋绑扎前,在模板上按图放样定位。