桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
当前位置:主页 > 技术文档 > 在盖梁施工中,如何准确安装桥梁橡胶支座下的预

在盖梁施工中,如何准确安装桥梁橡胶支座下的预

时间:2013-01-30 关注:
1、质量问题及现象
1)预埋钢板位置与设计位置不符,发生平面或高程误差.
2)预埋钢板下砼不密实.
2、原因分析
1)由于测量失误,导致预埋钢板位置不准确.
2)预埋钢板定位后,由于未与钢筋进行连接固定,在砼浇筑时发生移位.
3)由于钢板下钢筋较密,砼振捣困难.
3、预防措施
1)、在盖梁钢筋绑扎完毕后,要对预埋钢板的位置进行精心测量,定好预埋钢板位置.在钢板定位后要进行认真复测,保证其顶面高程与设计高程相符.
2)在预埋钢板定位后与钢筋骨架焊接在一起,保证在砼浇筑时不会发生位移.
3)在预埋钢板中心挖一小孔,在浇筑砼时直到振捣到孔中流出砂浆为止.
4)在采取先浇筑砼后再插放预埋钢板时,应使用水平仪进行全过程监测,以保证其顶面高程在允许误差范围内.
4、处理措施
当底板(钢板上未钻孔)脱空或平面位置、标高发生误差时,应拆除预埋钢板,可先在钢板上钻孔,然后在水平仪、经纬仪的控制下,重新安装预埋钢板并浇筑砼.